(1)應用場合
無消防控制室的小型高舉架民用建筑。
(2)組成原理
集中電源非集中控制型系統(含B型燈具)是由若干臺輸出功率不大于1KW、輸出電壓為DC24V的A型應急照明集中電源,若干臺輸出功率大于1KW、輸出電壓為AC220V的B型應急照明集中電源和若干盞消防應急燈具等組成。A型應急照明集中電源可以分散設置在弱/強電間(豎井)內。B型應急照明集中電源設置在具有通風換氣設施的配電間等場所。系統沒有設置應急照明控制器,系統的監測與控制功能可以由FAS系統(如果有FAS)實現,也可以由集中電源的區域控制模塊控制燈具。
在系統中,B型照明燈具的供電線路電壓值是AC220V,應關注相關國家標準和地方標準對線路和燈具的防護等級特別要求。標志燈具及其小功率照明燈具的供電線路電壓值是DC24V,對線路和燈具的防護等級無特別要求。
控制層設備:FAS系統的I/O模塊(可選項)。
配電層設備:HY-D系列輸出電壓為AC220V的B型集中電源、HY-D系列A型集中電源。
燈具層設備:HY-BLJD系列供電電壓為DC24V的A型標志燈、HY-ZFJD系列供電電壓為DC24V的A型照明燈,HY-ZFJD系列供電電壓為AC220V的B型照明燈。
(3)控制方式
標志燈采用持續點亮模式,照明燈采用區域控制模式。在正常照明電源失效時,能夠自動點亮應急照明燈具。
如果建筑物設有FAS系統,可以采用FAS的I/O模塊監控供電回路及其應急燈具的狀態。
(1)應用場合
機場、火車站、汽車站、碼頭、會(huì )展中心、體育場館等。
(2)組成原理
集中電源集中控制型系統(含B型燈具)是由一臺應急照明控制器,若干臺輸出功率不大于1KW、輸出電壓為DC24V的A型應急照明集中電源,若干臺輸出功率大于1KW、輸出電壓為AC220V的大功率B型應急照明集中電源和若干盞A型、B型消防應急燈具等組成。
應急照明控制器設置在消防控制室或有人值班的其它場所。B型應急照明集中電源設置在具有通風換氣設施的配電間等場所。A型應急照明集中電源可以分散設置在弱/強電間(豎井)內。
電源輸出回路及其大功率照明燈具的供電線路電壓值是AC220V,與通信信號的電壓等級不相同,電源線路和通信線路必須分管敷設。標志燈具及其小功率照明燈具的供電線路電壓值是DC24V,與通信信號的電壓等級相同,電源線路和通信線路可以共管敷設,對線路和燈具的防護等級無特別要求。
控制層設備:HY-C系列應急照明控制器。
配電層設備:HY-D系列輸出電壓為AC220V的B型集中電源、HY-D系列輸出電壓為DC24V的A型集中電源。
燈具層設備:HY-BLJC系列供電電壓為DC24V的A型標志燈、HY-ZFJC系列供電電壓為DC24V的A型照明燈、HY-ZFJC和HY-ZLJC系列供電電壓為AC220V的B型照明燈。
(3)控制方式
標志燈采用集中控制模式,照明燈采用集中控制和區域控制兩種模式。在正常照明電源失效時,能夠自動點亮應急照明燈具。
(1)應用場合
應用于建筑規模小的民用建筑或舊建筑改造項目。
(2)組成原理
自帶電源集中控制型系統是由一臺應急照明控制器,若干臺輸出電壓為DC24V的A型應急照明配電箱和若干個A型消防應急燈具等組成。應急照明控制器設置在消防控制室或有人值班的其它場所。應急照明配電箱可以分布設置在弱/強電間(豎井)內。
系統中供電線路的電壓值DC24V,與通信信號的電壓等級相同,電源線路和通信線路可以共管敷設,對線路和燈具的防護等級無特別要求。
在火災發生時,燈具采用其內部的蓄電池供電。一般情況,這種系統要求每3年更換一次燈具內部的蓄電池,所以,這種系統的運行成本較高。
控制層設備:HY-C系列應急照明控制器。
配電層設備:HY-PD系列輸出電壓為DC24V的A型配電箱。
燈具層設備:HY-BLZC系列供電電壓為DC24V的A型標志燈、HY-ZFZC系列供電電壓為DC24V的A型照明燈
(3)控制方式
標志燈采用集中控制模式,照明燈采用集中控制和區域控制兩種模式。在正常照明電源失效時,能夠自動點亮應急照明燈具。
(1)應用場合
無消防控制室的小型民用建筑(住宅)或舊建筑工程改造項目。
(2)組成原理
自帶電源非集中控制型系統是由若干臺輸入電壓為AC220V、輸出電壓為DC24V的A型應急照明配電箱和若干盞A型消防應急燈具,若干臺輸入電壓為AC220V、輸出電壓為AC220V的B型應急照明配電箱和若干盞B型消防應急燈具等組成。應急照明配電箱可以分散設置在弱/強電間(豎井)內。
系統沒有設置應急照明控制器,監測與控制功能可以由FAS系統(如果有FAS)實現,也可以由配電箱的區域控制模塊控制燈具。
在火災發生時,燈具采用其內部的蓄電池供電。一般情況,這種系統要求每3年更換一次燈具內部的蓄電池,這種系統的運行成本較高。
控制層設備:FAS系統的I/O模塊(可選項)。
配電層設備:HY-PD系列輸出電壓為AC220V的B型配電箱。
燈具層設備:HY-BLZD系列供電電壓為AC220V的B型標志燈、HY-ZFZD系列供電電壓為AC220V的B型照明燈。
(3)控制方式
標志燈采用持續點亮模式,照明燈采用區域控制模式。在正常照明電源失效時,能夠自動點亮應急照明燈具。
如果建筑物設有FAS系統,可以采用FAS的I/O模塊監控供電回路及其應急燈具的狀態。
Copyright ? W-Design. All Rights Reserved.技術支持:華仕尊城設計遼ICP備14018025號-1